Les RIA





Un robinet d’incendie armé (R.I.A) est un équipement de premier secours alimenté en eau, pour la lutte contre le feu, utilisable par un personnel qualifié ou non.

Un RIA (robinet d’incendie armé) est dit armé car il est alimenté en permanence par une source d’eau, et est prêt à l’emploi (tuyau sous eau, mais pas sous pression).

Le rôle d’une installation des RIA est d permettre une première intervention d’urgence dans la lutte contre l’incendie, en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.
Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d’eau en pression desservie par les conduites publiques.

Une nouvelle désignation, retenue au niveau européen, prend en compte le diamètre intérieur du tuyau ainsi que celui de l’orifice de refoulement :

Les robinets d’incendie armés sont désignés par leur diamètre nominal ( en mm) qui peut être 
( DN XX/YY ; XX= diamètre intérieur du tuyau, YY = diamètre orifice de refoulement ) :


DN 19/6
Pression max de service : 12bars
Débit : XX l/mm
Portée jet bâton : 13,5m
DN 25/8
Pression max de service : 12bars
Débit : 70 l/mm
Portée jet bâton : 16m
DN 33/12
Pression max de service : 9bars
Débit : 150 l/mm
Portée jet bâton : 19m

Mais il existe encore des RIA qui réglementairement n’existe pas.
(Certaines dispositions particulaires en ERP les impose encore) :
 
DN 20
Pression max de service : 12bars
Débit : XX
Portée jet bâton : 16m
DN 33/12
Pression max de service : 9bars
Débit : 157 l/mm
Portée jet bâton : 22m






LES RIA :
           -          Vanne barrage (ou robinet de manœuvre).
           -          Dévidoir à alimentation axiale.
           -          Dévidoir fixe tournant ou pivotant.
           -          Un tuyau semi-régide d’une longueur de 20 ou 30 m.
           -          Plusieurs sortes de lances (voir ci-dessous).


            -     « Classique » (amené à disparaître) : Jet bâton – Diffusée (en nappe) – fermé .



           -    « Conique » (norme européenne) : Jet bâton – Conique – Fermé.




          -    « Spéciaux » : Pour haute-tension, mousse, etc …




Dans tous les cas, la pression minimale à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2.5 bars au RIA le plus défavorisé (un manomètre doit être mis en place près de ce RIA pour permettre le contrôle de cette pression).

1) Procédés de mise en œuvre / Alimentation



Jet plein ou jet bâton  : Pour refroidir le foyer « à cœur » - Pour dispersé –
Jet diffusé en nappe   : Pour refroidir d’importante surface
Jet diffusé conique     : Production du porteur de la lance (écran en brouillard d’eau) – pour                                                    refroidir des surfaces

NOTA : Lors d’un incendie non maîtrisable par les moyens de premiers intervention, le RIA est tout à fait adapter pour refroidir portes, canalisations, murs et autre matériaux pour éviter l’extension sinistre


         2) L’Alimentation

Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d’eau en pression desservie par les conduites publiques.

L’alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise. Cette source d’eau doit être au moins égal ou supérieur à 10m3, susceptible d’alimenter pendant 20min la moitié des RIA (dont le plus défavorisé, avec un minimum de 2 et un maximum de 4).Il est possible d’alimenter les RIA sur les colonnes humides à condition qu’il ait une pression statique de 2.5 bars à 4.5 bars max.





















Identification des RIA :

Couleur du dévidoir : Rouge
Couleur du tuyau : Rouge, noir, vert, etc….
























3) Vérification technique

Tous les appareils ou dispositifs d’extinction doivent être soigneusement entretenus et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Le responsable des moyens de premier secours mis en place dans un établissement est le chef d’entreprise ou son représentant.
La maintenance est assurée, sous la responsabilité du chef d’entreprise :

             -  Soit par les soins de sa propre entreprise, s’il dispose d’un personnel qualifié
             -  Soit dans le cadre d’un contrat de maintenance conclu avec un constructeur ou distributeur-                installeur prestataire de service.

        ·   1 fois /mois : Vérification par le personnel interne à l’entreprise (formé).

Vérification visuelle pour s’assurer que tous les appareils sont parfaitement accessibles et en bon état « extérieur ».

        ·   1 fois / 3mois : vérification par le personnel interne à l’entreprise (formé).

Vérification fonctionnelle, essai, manipulation de la lance.

       ·    1 fois /an : Vérification par un technicien compétant ou personne/organisme agrée.

Vérification de la pression dynamique/statique des RIA, état des joints, démontage, etc,…

Ceci doit être consigné sur le registre sécurité.


4) Accessibilité et quantité :

Les RIA doivent être numérotés en une série unique
La distance entre le sol et l’axe du RIA doit être compris entre 1.20 et 1.80 m
Les critères d’implantation des RIA sont :
              -    DN19 pour les locaux à risques courants.
              -    DN25 pour les locaux à risques particuliers.
              -    DN33 pour les installations classées ou pour les sites industriels.

Exceptionnellement, dans les ERP, pour faire face à un potentiel calorifique élevé et lorsqu’il existe un personnel qualifié formé à leur utilisation (service de sécurité), les commissions de sécurité pourraient demander des RIA DN33.

Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armé doivent être placés à l’intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l’extérieur des locaux à protéger.
Le nombre de robinets d’incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

               -   Par 1 jet de RIA en risque courant d’incendie.
               -   Par 2 jets de RIA (jet croisés) en risque important d’incendie.

Si les robinets d’incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositifs de condamnation.