Un robinet d’incendie armé (R.I.A) est un équipement de
premier secours alimenté en eau, pour la lutte contre le feu, utilisable par un
personnel qualifié ou non.
Un RIA (robinet d’incendie armé) est dit armé car il est
alimenté en permanence par une source d’eau, et est prêt à l’emploi (tuyau sous
eau, mais pas sous pression).
Le rôle d’une installation des RIA est d permettre une
première intervention d’urgence dans la lutte contre l’incendie, en attendant
que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.
Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent
être alimentés par une canalisation d’eau en pression desservie par les
conduites publiques.
Une nouvelle désignation, retenue au niveau européen, prend
en compte le diamètre intérieur du tuyau ainsi que celui de l’orifice de
refoulement :
Les robinets d’incendie armés sont désignés par leur
diamètre nominal ( en mm) qui peut être
( DN XX/YY ; XX= diamètre
intérieur du tuyau, YY = diamètre orifice de refoulement ) :
DN
19/6
Pression max de service : 12bars
Débit : XX
l/mm
Portée jet bâton : 13,5m
|
DN
25/8
Pression max de service : 12bars
Débit : 70 l/mm
Portée jet bâton : 16m
|
DN
33/12
Pression max de service : 9bars
Débit : 150 l/mm
Portée jet bâton : 19m
|
Mais il
existe encore des RIA qui réglementairement n’existe pas.
(Certaines dispositions particulaires en ERP les impose
encore) :
DN 20
Pression max de service : 12bars
Débit : XX
Portée jet bâton : 16m
|
DN 33/12
Pression max de service : 9bars
Débit : 157 l/mm
Portée jet bâton : 22m
|
LES RIA :
-
Vanne barrage (ou robinet
de manœuvre).
-
Dévidoir à alimentation
axiale.
-
Dévidoir fixe tournant ou
pivotant.
-
Un tuyau semi-régide
d’une longueur de 20 ou 30 m.
-
Plusieurs sortes de
lances (voir ci-dessous).
|
- « Classique »
(amené à disparaître) : Jet bâton – Diffusée (en nappe) – fermé .
- « Conique » (norme européenne) : Jet
bâton – Conique – Fermé.
- « Spéciaux » :
Pour haute-tension, mousse, etc …
Dans tous
les cas, la pression minimale à laquelle le débit doit être fourni ne
doit pas être inférieure à 2.5 bars au RIA le plus défavorisé
(un manomètre doit être mis en place près de ce RIA pour permettre le contrôle
de cette pression).
1) Procédés de mise en œuvre / Alimentation
Jet plein
ou jet bâton :
Pour refroidir le foyer « à cœur » - Pour dispersé –
Jet
diffusé en nappe :
Pour refroidir d’importante surface
Jet
diffusé conique : Production du porteur de la lance (écran en brouillard d’eau) – pour refroidir des surfaces
NOTA : Lors d’un
incendie non maîtrisable par les moyens de premiers intervention, le RIA est
tout à fait adapter pour refroidir portes, canalisations, murs et autre
matériaux pour éviter l’extension sinistre
2) L’Alimentation
Sauf
impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent être alimentés par une
canalisation d’eau en pression desservie par les conduites publiques.
L’alimentation
par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.
Cette source d’eau doit être au moins égal ou supérieur à 10m3,
susceptible d’alimenter pendant 20min la moitié des RIA (dont le
plus défavorisé, avec un minimum de 2 et un maximum de 4).Il est possible d’alimenter les RIA sur les colonnes
humides à condition qu’il ait une pression statique de 2.5 bars à 4.5 bars max.
Identification
des RIA :
Couleur du
dévidoir : Rouge
Couleur du
tuyau : Rouge, noir, vert, etc….
3) Vérification
technique
Tous les
appareils ou dispositifs d’extinction doivent être soigneusement entretenus et
maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Le
responsable des moyens de premier secours mis en place dans un établissement
est le chef d’entreprise ou son représentant.
La
maintenance est assurée, sous la responsabilité du chef d’entreprise :
- Soit par les soins de sa propre entreprise, s’il
dispose d’un personnel qualifié
- Soit dans le cadre d’un contrat de maintenance conclu
avec un constructeur ou distributeur- installeur prestataire de service.
· 1 fois /mois : Vérification par le personnel
interne à l’entreprise (formé).
Vérification visuelle pour s’assurer que tous les appareils sont
parfaitement accessibles et en bon état « extérieur ».
· 1 fois / 3mois : vérification par le personnel
interne à l’entreprise (formé).
Vérification
fonctionnelle, essai, manipulation de la lance.
· 1 fois /an : Vérification par un technicien
compétant ou personne/organisme agrée.
Vérification
de la pression dynamique/statique des RIA, état des joints, démontage, etc,…
Ceci doit
être consigné sur le registre sécurité.
4) Accessibilité
et quantité :
Les RIA
doivent être numérotés en une série unique
La distance
entre le sol et l’axe du RIA doit être compris entre 1.20 et 1.80 m
Les critères
d’implantation des RIA sont :
- DN19 pour les locaux à risques courants.
- DN25 pour les locaux à risques particuliers.
- DN33 pour les installations classées ou pour les sites
industriels.
Exceptionnellement,
dans les ERP, pour faire face à un potentiel calorifique élevé et lorsqu’il
existe un personnel qualifié formé à leur utilisation (service de sécurité),
les commissions de sécurité pourraient demander des RIA DN33.
Sauf
impossibilité, les robinets d’incendie armé doivent être placés à l’intérieur
des bâtiments, le plus près possible et à l’extérieur des locaux à protéger.
Le nombre de
robinets d’incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels
que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
- Par 1 jet de RIA en risque courant d’incendie.
- Par 2 jets de RIA (jet croisés) en risque important
d’incendie.
Si les
robinets d’incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci
doivent être signalés et ne pas comporter de dispositifs de condamnation.