On ne s'intéresse là qu'au gaz distribué par un
concessionnaire.
Les
différentes pressions utilisées :
Ø BP : basse pression, entre 9 et 37 mb (hPa)
qui permet l'alimentation directe des appareils domestiques ;
Ø MP : moyenne pression, entre 0,4 et 4 b (de
400 à 4000 hPa ou de 40 à 400 kPa) nécessite l'emploi de détendeur régulateur ;
Ø HP
: jusqu'à 67 b ; utilisée pour les réseaux de transport mais en aucun cas des
réseaux de distribution
Eléments
d’un réseau de distribution de gaz :
1 : Prise de branchement: dispositif de raccordement
entre une conduite et un branchement.
2 : Dispositif de coupure ou
d'obturation, interrompt le flux gazeux dans une tuyauterie, on utilise un
robinet 1/4 de tour ou un robinet poussoir; ce dispositif doit être signalé, muni d'une plaque d'identification et accessible en permanence au niveau du sol.
3 : Détendeur-régulateur :
détend le gaz d'une pression amont à une pression aval.
4 : Compteur de volume de
gaz en m3, par contre un coefficient de conversion, variable selon le pouvoir calorifique, de l’ordre de 11.5 permet de transformer ce volume en KWH.
Consommations
annuelles moyennes par logement individuel :
Ø
1 usage (cuisine) : 1200 kWh ;
Ø
2 usages (cuisine + installation
d'eau chaude) : 5 à 6000 kWh ;
Ø
3 usages (cuisine + eau chaude +
chauffage) : 25000 à 45000 kWh.
Conception du
réseau MP :
Avant de bâtir le réseau MP de l'opération, on doit
connaître les possibilités du réseau existant (situation, pression, débit
possible…); un contact doit donc être pris avec le concessionnaire et lui
exposer.
Lieu
de l’opération à
son importance à
l’usage souhaité à
l’estimation du débit horaire
Le tracé du réseau à créer doit emprunter des espaces
accessibles pour permettre les interventions, les canalisations enterrées
peuvent être posées dans tout terrain privatif ou non (avec convention de
servitude si terrain privé) et sous n'importe quel revêtement. Elles sont, en
général, placées sous trottoirs, accotements ou espace libre.
Les conduites seront dimensionnées en fonction du débit
instantané.
Matériau des canalisations : en général en
polyéthylène.
Réseaux en pleine terre :
|
en tranchée
individuelle
|
en tranchée
commune :
|
|
ouverture de la
tranchée, dressage du fond de fouille avec suppression des aspérités, pose de
la canalisation sur un lit de sable de 10 cm, remblaiement avec 30 cm de
sable compacté, pose d’un grillage avertisseur jaune, remblaiement avec 40 cm
au moins de terre.
|
voisinage avec des
câbles électriques ou téléphoniques : e > 20 cm en croisement et >
40 cm en parcours parallèle
voisinage avec des
canalisations d'eau potable : au moins 20 cm et gaz au-dessus si
possible
(voir dessin du réseau
électrique)
|