Réseau- Electricité


On distinguera le réseau courant fort (électricité domestique) et du réseau courant faible (téléphone).

1- les différents systèmes :

Il existe trois modes de pose de réseaux de distribution d’énergie électrique :
  • Le réseau aérien sur poteaux ou sur façades (se justifie difficilement dans les opérations         d’habitations);
  • Le réseau souterrain en pleine terre ;
  • Le réseau placé en ouvrage technique de surface (bordure de trottoir ou de caniveau).
2- Terminologie :

Les ouvrages sont classés en trois catégories :
  • 1ère catégorie   : Tension < 1 000 V en alternatif ou 1 500 V en continu ;
  • 2ème catégorie  : Tension < 50 000 V ;
  • 3ème catégorie  : > 50 000 V.

On utilise les dénominations :
  • Basse tension (BT)           :          220 ou 380 V ;
  • Moyenne tension (MT)    :          3 à 66 kV ;
  • Haute tension (HT)           :          45 à 90 kV ;
  • Très haute tension (THT) :          150 à 400 kV.


Les différents éléments d’un réseau de desserte électrique d’une opération d’habitation :


1 : la source d’énergie MT peut être :
       - un poste-source HT/MT ou
       - un poste de répartition
       - une ligne MT ext ou int à la zone à équiper.
2 : structure de desserte MT 15 ou 20 kV                 intérieure à la zone.
3 : poste de transformation MT/BT dont l’accès       est réservé au concessionnaire.
4 : réseau de desserte BT 220/380 V alimentant            les abonnés.
      4 bis : armoire de coupure éventuelle.
      5 : branchement BT des abonnés
      6 : coffret de comptage abonné.


L'alimentation électrique d'opérations de petite taille (10 ou 20 logements) situées près d'un poste de transformation MT/BT de distribution publique ayant des disponibilités de puissance, s'effectue directement à partir de ce poste en BT et ne nécessite donc pas la réalisation d'un réseau MT.

3-  Définition des besoins en puissance d’une opération :

Ø   Logements sans chauffage électrique : abonnement de 6 kW en général par logement; 9 kW pour plus de 6 pièces principales. Le distributeur multiplie la somme des puissances fournies pour l'ensemble des usagers de l’opération par un coefficient réducteur dit de foisonnement ou de simultanéité < 1.

Ø  Logements avec chauffage électrique : la puissance doit être évaluée selon le type de chauffage (individuel ou collectif, accumulation ou direct, …)

4-  Le réseau MT d’une opération et les postes :

Comme il a été dit avec le dessin précédent, avant de construire le réseau MT il est nécessaire de connaître les disponibilités à proximité de l'opération :

Ø    Un poste transformateur HT/MT,
Ø   Un poste de répartition,
Ø    Une ligne MT extérieur ou intérieur à la zone à équiper 

Le réseau MT d'une opération s'appuie au moins sur deux alimentations MT  distinctes.



5-  Le poste (transformateur ou de répartition) de distribution publique :

Leur puissance est :

Ø     160 kVa pour un poste sur poteau,
Ø     100, 160 ou 250 kVa pour un poste en cabine ou préfabriqué en zone rurale,
Ø     250, 400, 630 ou 1000 kVa en zone urbaine.

Leur rayon d'action est de 150 à 300m mais le nombre de postes et leur position dépendent du calcul des chutes de tension en ligne sur le réseau BT.
Le lotisseur doit mettre à disposition du distributeur soit un local soit un terrain pour installer le poste de transformation; la définition et les caractéristiques du local doivent s'opérer d'un commun accord entre le distributeur et le lotisseur; il doit en outre être tel que :

Ø Le concessionnaire puisse y accéder à toute heure ;
Ø        Les voies d'accès doivent être directes et permettre l'amenée de matériel par un camion;
Ø        Les abords de la porte d'accès doivent toujours rester libres ;
Ø        Le poste doit être à l'abri des inondations et ventilé naturellement; (en général c'est le            concessionnaire, EDF qui fournit les plans du poste à réaliser) ;

Ø        Le tracé des canalisations BT et MT doit faire l'objet d'un accord avec le concessionnaire.

Il est nécessaire de déposer un permis de construire (ou une déclaration de travaux si la surface est inférieure à 20 m2 et la hauteur < 3 m).
Ce poste est soit :

Ø  Isolé,
Ø  Accolé à un bâtiment,


incorporé dans 1 bâtiment (immeuble collectif en centre urbain).


6-  Le réseau BT :

Pour déterminer la section des conducteurs à mettre en place, il faut connaître :

Ø    La puissance à transiter ;
Ø    La longueur des tronçons entre le tableau BT du poste de distribution publique et l'abonné ;
Ø  La nature du câble à utiliser
  la chute de tension DU / U ne doit pas excéder.
 Ø    5 % de la tension du réseau pour le tronçon allant du tableau BT du poste de distribution publique à la boîte de dérivation ;
Ø  1,5% de la boîte de dérivation au disjoncteur d'abonné.




Schéma de branchement BT


1  Poste de distribution public.
2  Boîte de dérivation.
3  Comptage.
4  Disjoncteur d'abonné.









7-  Recommandations techniques pour la pose en pleine terre :

La pose du câble se fait de la manière suivante :

Ø   Ouverture de la tranchée ;
Ø    Pose en fond d'un lit de sable sur 10 cm ;
Ø   Pose du câble ;
Ø     Remblai en sable ou terre fine exempte de cailloux sur 20 cm de hauteur ;
Ø     Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur rouge ;
Ø     Remblaiement.







8-  Branchement et comptage :

1  Réseau BT
2  Boîte de dérivation
3  Organe de coupure
4  Compteur et accessoires
5  Disjoncteur
6  Tableau privé principal
7  Installation intérieure