MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
I- Eclairage de sécurité :
En cas de disparition de l'alimentation
normal, l’éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité d’une autonomie d’1 heure au moins.
L’éclairage de sécurité a deux fonctions :
- Éclairage d’évacuation :
Cette disposition s'applique aux locaux
recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure a
300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.
- Éclairage d'ambiance ou d'anti-panique
II- Moyens de lutte contre l’incendie :
1- Bouches, poteaux
d'incendie et points d'eau
La bouche d'incendie est un appareil de robinetterie,
raccordé à un réseau d'eau sous pression enterré ou protégé et permettant le
branchement au niveau du sol du matériel mobile des services de lutte contre
l'incendie.
Un poteau d'incendie est une installation analogue à la
bouche d'incendie mais dont les prises sont disposées au-dessus du sol.
Les bouches et les poteaux d'incendie peuvent être
alimentés soit par un réseau de distribution publique d'eau, soit par un réseau
d'eau sous pression privé. Les bouches et poteaux d'incendie sont normalisés.
Les bouches d'incendie :
La bouche d'incendie normalisée est incongelable; elle
est munie d'une prise de 100 mm de diamètre ; elle est prévue pour être utilisée
sur les circuits hydrauliques sous pression maximale en service de 16bars. Le débit
nominal mesure a la prise doit être de 60 m3/h.
La bouche d'incendie est désignée par le diamètre nominal
de la prise, le mode de raccordement (bride fixe ou orientable) et le diamètre
nominal de raccordement de l'orifice d'entrée et la profondeur de raccordement.
La profondeur de raccordement est la distance en mm entre le niveau théorique
du sol et l'axe de l'orifice d'alimentation de la bouche d'incendie.
Les poteaux d'incendie :
Les poteaux d'incendie normalisés sont incongelables, ils
possèdent selon le modèle :
- Poteau de
100 : une prise centrale de 100 mm et deux prises latérales de 65 mm ; leur
débit nominal est de 60 m3/h ;
- Poteau de
2 x 100 : deux prises latérales de 100 mm et une prise centrale de 65 mm ; leur
débit nominal est de 120 m3/h ;
- Poteau de
65 : une prise centrale de 65 mm ; leur débit nominal est de 30 m3/h ;
- Ils sont
prévus pour être utilisés sur des circuits hydrauliques sous pression maximale
en service 16bars.
Hormis leurs caractéristiques dimensionnelles, les poteaux
d'incendie peuvent se distinguer de la manière suivante. Ils peuvent être munis
d'un système de vidange soit automatique soit semi-automatique. Les prises
peuvent être exposées a vue et le poteau est dit ≪ a prises apparentes ≫. Lorsqu'elles sont protégées par un capotage, il est dit ≪ sous coffre ≫.
Les poteaux peuvent être équipés d'un dispositif empêchant
la rupture des canalisations en cas de renversement (accident de circulation
par exemple), dans ce cas ils sont dits ≪ renversables ≫ ; dans le cas contraire, ils sont ≪ non renversables ≫.
Les poteaux d'incendie doivent être peints en ≪ rouge incendie ≫ normalisés et portés :
- La marque
ou le sigle du fabricant ;
- Sur le
couvercle, le sens et le nombre de tours d'ouverture ;
- Les deux derniers chiffres
de l'année de fabrication.
Implantation et installation :
Un poteau d'incendie doit être situé à une distance
comprise entre 1 et 5 m du bord de la chaussée accessible aux véhicules des
services d'incendie et de secours, de manière à ne pas gêner la circulation des
piétons. Il peut être mis à l'abri des chocs éventuels lies à la circulation
automobile par un système de protection (murette, barrière). Le poteau doit
être orienté de manière à faciliter la mise en place et la manœuvre des tuyaux.
Une bouche d'incendie doit être située au plus à 5 m du
bord de la chaussée accessible aux véhicules des services d'incendie et de
secours, sur un emplacement le moins vulnérable possible au stationnement des
véhicules. Cet emplacement est signalé par une plaque normalisée. Un espace
libre de 0,50 m de rayon doit être ménagé autour du carré de manœuvre.
Les bouches et les poteaux d’incendie sont évalués en
fonction des risques.
2- Robinets d'incendie armés :
Les Robinets d’incendie armés doivent être :
- Conformes aux normes en vigueur et maintenus à l'abri du
gel ;
- Placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près
possible et à l'extérieur des locaux à protéger ;
- Installés pour que toutes les parties des locaux
puissent être atteintes par un jet de lance (ou par deux jets dans les locaux à
risques importants) ;
- Signalés, s'ils sont placés dans un recoin ou un placard
(non verrouillé), et constamment dégagé;
- Entourés d'un volume de dégagement suffisant pour que le
déroulement et l'enroulement puissent se faire sans difficultés ;
- Alimentés de préférence par le réseau de distribution
d'eau publique ;
- Alimentés de manière que la pression dynamique au
robinet le plus défavorisé ne soit pas inférieure à 2,5bars lorsque quatre
robinets à incendie armés fonctionnent simultanément (contrôlé par manomètre).
3- Colonnes sèches :
Les colonnes sèches sont imposées dans les établissements
dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 18 m de hauteur par rapport
au sol accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
Les colonnes sèches doivent :
- Etre conformes
aux normes en vigueur;
- Comporter des prises d'incendie placées dans les
escaliers ou dans leurs dispositifs d’accès sans faire saillie dans le
cheminement ;
- Etre munies de dispositifs de vidange et de purge d'air
;
- Avoir des raccords d'alimentation au niveau d'accès du
bâtiment qui doivent être Accessibles en permanence, signalés, avec une
pancarte indiquant l'escalier desservi et a moins de 60 m d'une bouche ou d'un
poteau d'incendie.
4- Colonnes en charges (dites colonnes humides) :
Les colonnes humides peuvent être imposées dans certains
établissements importants.
Les colonnes humides et leurs dispositifs d'alimentation
doivent :
- Etre conformes aux normes ;
- Comporter des prises dans les escaliers ou accès aux
escaliers sans faire saillie dans le cheminement ;
- Assurer à chaque niveau une alimentation de 60 m3/h sous
une pression de 4,5 à 8,5 bars, par suppresseurs et réservoirs si nécessaires,
pendant la durée SF (Stable au Feu) du bâtiment (1 heure au minimum) ;
- Pouvoir être réalimentés au niveau d'accès des
sapeurs-pompiers à partir de deux raccords de 65 mm par colonne humide, placés
a moins de 60 m d'une bouche ou d'un poteau d'incendie (emplacement signale par
une pancarte).
1- Eau ≪ Sprinklers ≫ :
Une installation d'extinction automatique à eau
(sprinklers) peut être imposée dans tout ou partie d'un bâtiment.Les locaux
ainsi protégés doivent être isoles du reste du bâtiment dans les mêmes conditions
que les locaux à risques particuliers.
L'installation doit être conforme aux normes, et réalisée
par des entreprises spécialisées et qualifiées. Les sources d'eau, les pompes
ou les surpresseurs, doivent être conformes aux normes. L'alimentation électrique
de sécurité pour lesdits suppresseurs doit être conforme aux dispositions des
Installations de sécurité. Les vannes de barrage doivent être signalées et
accessibles aux sapeurs-pompiers. Les débits aux points les plus défavorisés
doivent pouvoir être contrôlés.
2- Autres agents extincteurs :
Des installations fixes ou mobiles mettant en œuvre divers
agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des
locaux accessibles au public ou non d'un établissement. Elles doivent être
conformes aux normes en vigueurs.
3- Appareils mobiles :
Les établissements doivent être dotes d'appareils mobiles tels que
:
- Seaux-pompes d'incendie,
- Extincteurs portatifs,
- Extincteurs sur roues,
Pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir
sur un début d'incendie. Ces appareils doivent être conformes aux normes les concernant.
4- Implantation des extincteurs :
Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel
que par le public, il doit être de couleur rouge.
Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification
annuelle. Il doit être marque d'une étiquette clairement identifiable apposée
par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les mois et les années
des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.
Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications
doivent être portes au registre de sécurité.
Les extincteurs doivent être repartis de préférence à proximité
des dégagements, dans des endroits visibles et facilement accessibles. Ils
peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire.
Ils ne doivent pas apporter de gène a la circulation des personnes et leur emplacement.
Les extincteurs portatifs sont judicieusement repartis et
appropries aux risques. Il y a un minimum d'un appareil pour 200m² et par
niveau ou en raison d’un extincteur chaque 15 mètre linéaire, avec un minimum de
deux par établissement. Ils doivent être accroches à un élément fixe, avec une
signalisation durable, sans placer la poignée de portage a plus de 1,20m du
sol.
